подумываю во время ремонта поменять проводку(220в).
в первую очередь это связано с неудобным расположением существующих розеток и выключателей.
во вторых, думаю поставить нормальные медные провода.

вопрос знатокам - а есть ли смысл менять лишь кусок проводки, если дальше(тоесть от "коробки") идёт все та же алюминиевая тонкая хрень?


Наверх
 
WWW 190351702  
IP записан
 
Alex
Админ
*****
Вне Форума



Настрочил: 11 595
Краснотурьинск
Re: электропроводка
Ответ #1 - 06.10.2010 :: 14:14:41
 
rona писал(а) 06.10.2010 :: 13:29:51:
...
вопрос знатокам - а есть ли смысл менять лишь кусок проводки, если дальше(тоесть от "коробки") идёт все та же алюминиевая тонкая хрень?

Смысл всегда есть, просто если оставить "алюминиевая тонкая хрень", то она будет греться при хорошей нагрузке.
Наверх
 
WWW  
IP записан
 
Фесс
Писатель
*****
Вне Форума



Настрочил: 1 859
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #2 - 06.10.2010 :: 15:06:15
 
Менять проводку лучше до подъездного щитка.
Наверх
 
 
IP записан
 
AnDR
Специалист
****
Вне Форума


все хорошо...

Настрочил: 821
г.Краснотурьинск
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #3 - 06.10.2010 :: 15:44:50
 
менять можно по комнатам например,но есть такое дело как окисление соединения в месте скрутки (если медь с алюминием соединять просто скруткой,то еще и греться будет соединение иногда может привести к пожару все зависит только от нагрузки на этом проводе)
лучше всего менять либо на алюминий также,либо покомнатно так сказать,розетки и освещение,обязательно однородным проводом,без сращивания,распределить нагрузку правильно и подключиться лучше всего к автомату который в щитке,таким образом будет продуманна защита от КЗ,но еще лучше сделать освещение и розетки отдельно,т.к. случись КЗ в розетке (сгорит блок питания в компе,например)то вырубит автомат общий на комнату и придется в темноте идти включать автомат в щитке...можно много всего еще сказать,можешь лучше в аську стукнуть...проще будет рассказать Подмигивание
Наверх
 
215368690  
IP записан
 
Сега
Модератор
Мистер форум
*****
Вне Форума



Настрочил: 16 979
Марсяты
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #4 - 06.10.2010 :: 15:56:47
 
@
rona

по части электропроводки это к Викторовичу
Наверх
 
495654292  
IP записан
 
w
Пользователь
**
Вне Форума


Я люблю наш Форум!

Настрочил: 28
Re: электропроводка
Ответ #5 - 06.10.2010 :: 16:30:16
 
Делай ввод со щитка, это и правильно, и надёжно.
Наверх
 
 
IP записан
 
Belk
Писатель
*****
Вне Форума



Настрочил: 1 967
Re: электропроводка
Ответ #6 - 06.10.2010 :: 19:28:07
 
У нас с подъезда заходят толстенные жилы на 6 квадратов не меньше, так что смысл менять или нет нужно смотреть по месту. А так пускай делает нормально от щитка до коробки, а там уже на колодках соединение с люминием, потом как ремонт в других комнатах подойдет дальше на медь поменять.
Наверх
 
 
IP записан
 
rona
Координатор
Гуру
*****
Вне Форума



Настрочил: 8 364
краснотурьинск
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #7 - 06.10.2010 :: 21:29:40
 
кстати насчет окисления Улыбка
тут на днях решил починить наконец розетку, уже пару месяцев как грелась когда стиралку врубали.
когда полностью ее разобрал - чуть не офигел
все контакты обычные железные, что впрочем возможно и спасло ее, никаких обгораний, только небольшой окислившийся слой, буквально отверткой чуть почистил да прикрутил потом посильнее...
А ведь стоит уже более 20-ти лет  Улыбка

Наверх
 
WWW 190351702  
IP записан
 
viktorovich
Писатель
*****
Вне Форума



Настрочил: 3 860
везде
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #8 - 07.10.2010 :: 21:52:22
 
AnDR писал(а) 06.10.2010 :: 15:44:50:
менять можно по комнатам например,но есть такое дело как окисление соединения в месте скрутки (если медь с алюминием соединять просто скруткой,то еще и греться будет соединение иногда может привести к пожару все зависит только от нагрузки на этом проводе)
лучше всего менять либо на алюминий также,либо покомнатно так сказать,розетки и освещение,обязательно однородным проводом,без сращивания,распределить нагрузку правильно и подключиться лучше всего к автомату который в щитке,таким образом будет продуманна защита от КЗ,но еще лучше сделать освещение и розетки отдельно,т.к. случись КЗ в розетке (сгорит блок питания в компе,например)то вырубит автомат общий на комнату и придется в темноте идти включать автомат в щитке...можно много всего еще сказать,можешь лучше в аську стукнуть...проще будет рассказать Подмигивание

А можно у вас поинтересоваться насчет окисления.На работе в последнее время в основном идут кабельные оконцеватели клейма медь, гильза на кабель алюминий,слеплены стыкосваркой.Вы уж напишите им на завод что так нельзя делать а то лепят не совместимую гальванопару и без зазрения совести продают.
Наверх
 

Все пройдет.
 
IP записан
 
Anet
Писатель
*****
Вне Форума


Я - ангел!

Настрочил: 3 985
Пол: female
Re: электропроводка
Ответ #9 - 08.10.2010 :: 21:23:25
 
мы летом меняли проводку во всем доме. проводка старая была и кое-где грелась очень сильно. электрик опытный менял, сказал, что проводка должна быть везде одинаковой, желательно медной, и алюминьку с медью не смешивать
Наверх
 

Самый страшный вирус всегда сидит перед монитором
496046535  
IP записан
 
viktorovich
Писатель
*****
Вне Форума



Настрочил: 3 860
везде
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #10 - 08.10.2010 :: 21:49:04
 
rona по проводке все просто,если перетряхнул провода в квартире и оставил старые сопли от щитка то можеш спать спокойно сгорит там,считать ее тоже не сложно:в справочниках ток считается от 4 до 7 ампер на 1 мм квадратный в зависимости от тяжести пуска установки.Думаю что мощных копресоров или подобных устройств у вас дома нет то принимаем ток чуть выше минимума 5 ампер на мм сечения,в результате на кухню хватит 4 квадратов меди,столько же и на ванную(хотя если там нет ванн с гидромасажем можно ограничиться и 2,5 квадрата),по комнатам проще там считайте сами(могет у вас там пять масляных батарей Улыбка)НО ввод в квартиру меньше 4 мм квадратных делать нельзя.Примерно вот так.
Наверх
 

Все пройдет.
 
IP записан
 
AnDR
Специалист
****
Вне Форума


все хорошо...

Настрочил: 821
г.Краснотурьинск
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #11 - 09.10.2010 :: 14:04:37
 
viktorovich писал(а) 07.10.2010 :: 21:52:22:
А можно у вас поинтересоваться насчет окисления.На работе в последнее время в основном идут кабельные оконцеватели клейма медь, гильза на кабель алюминий,слеплены стыкосваркой.Вы уж напишите им на завод что так нельзя делать а то лепят не совместимую гальванопару и без зазрения совести продают.

вроде написал понятно...что простой скруткой медь с алюминием нельзя соединять,а то что у Вас там на работе уже мало кого интересует,в обычной квартире мне так кажется никто не будет заморачиваться и обжимать кабель как у Вас на работе...
Наверх
 
215368690  
IP записан
 
viktorovich
Писатель
*****
Вне Форума



Настрочил: 3 860
везде
Пол: male
Re: электропроводка
Ответ #12 - 09.10.2010 :: 20:36:53
 
AnDR писал(а) 09.10.2010 :: 14:04:37:
вроде написал понятно...что простой скруткой медь с алюминием нельзя соединять,а то что у Вас там на работе уже мало кого интересует,в обычной квартире мне так кажется никто не будет заморачиваться и обжимать кабель как у Вас на работе...

Можете привести пример конкретной проблемы в результате подобного соеденения(про скрутку речь не идет,так только профи делают)
Наверх
 

Все пройдет.
 
IP записан
 
Alex
Админ
*****
Вне Форума



Настрочил: 11 595
Краснотурьинск
Re: электропроводка
Ответ #13 - 09.10.2010 :: 21:01:52
 
@
viktorovich

В принципе не рекомендуется контактное соединение алюминия и меди, вроде как сопротивление контакта выше, в результате может происходить нагрев контакта при больших нагрузках, а при нагреве и медь и алюминий будут окисляться, в результате сопротивление контакта будет еще больше увеличиваться.

Хотя с другой стороны хорошая скрутка всегда имеет наибольшую площадь контакта проводников по сравнению с другими способами соединения, поэтому при номинальных токах проблем быть не должно.
Наверх
 
WWW  
IP записан
 
ac_pavel
Специалист
Модератор
****
Вне Форума


этот форум

Настрочил: 1 056
Re: электропроводка
Ответ #14 - 09.10.2010 :: 21:20:06
 
У меня в квартире в прошлом году кабель за пластиковыми панелями в ванной в месте скрутки медь-алюминий загорелся. Около года стиральная машинка была подключена, все было хорошо. Потом раз и загорелось.
Переделал на алюминий-алюминий и соединил винтовыми клеммами.